我有個比較困擾的問題,現在做的伺服CV,(同步帶CV)上面有30多工位,每次走一個固定的間隙,稱之為一個工位,我現在是這樣做的:先回原點,然后補償原點與第一個工位的差值,后面走定長控制。。。我現在一直在想,這樣一直轉下去會有累計誤差產生嗎。也就是說在跑了N多次后,停在當前的工位位置會產生偏移嗎。。
中文zhw
軟件工程師
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 362 個
工控威望: 501 點
下載積分: 1613 分
在線時間: 330(小時)
注冊時間: 2016-03-13
最后登錄: 2025-07-03
查看中文zhw的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2019-05-10 00:37
我應用的是PLC異步變頻定位系統,幫不上忙