乳白色膠水通過四分管頭從上往下流,滴到下面流水線的地板上,一旦膠泵壞了會不打膠而產生次品,有沒有針對液體可靠性好的感應光電檢測,沒有流量,檢測感應不到了而進行報警,感應開關裝在膠水流下的測邊,謝謝家園朋友們提供型號。
流辰沙
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 320 個
工控威望: 641 點
下載積分: 1068 分
在線時間: 124(小時)
注冊時間: 2018-12-27
最后登錄: 2024-04-16
查看流辰沙的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2019-04-28 15:27
提供2個方法,第一個用流量傳感器,可靠的就用基恩士的夾鉗式流量傳感器 FD-X 系列;第二個用壓力傳感器,感應膠水壓力,但這個東西不太精確