請問大家,溫度PID控制能用接觸器接熱電阻嗎?就是PID輸出控制是開關量的可以嗎
njshenxian
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 124 個
工控威望: 227 點
下載積分: 125845 分
在線時間: 372(小時)
注冊時間: 2017-02-26
最后登錄: 2025-12-09
查看njshenxian的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2019-04-20 18:04
用pid控制,精度高了,接觸器動作頻繁,很容易出問題。你的溫度不是固定點而是范圍的,可以用。要是恒溫,死的很快。