在主站中有兩個QJ61BT11N模塊按照在第一和第二插槽,程序中使用From/To指令來讀寫IO,哪Form/T0指令的站號該寫什么呢?求指點,謝謝
ymmfa
不想大江大河,不想浪起潮落,只愿一灣小湖,靜待歲月安好。
級別: 管理員

精華主題: 7 篇
發帖數量: 8999 個
工控威望: 8695 點
下載積分: 17053 分
在線時間: 5364(小時)
注冊時間: 2006-08-10
最后登錄: 2025-12-09
查看ymmfa的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2019-04-18 11:06
QJ61BT11N 是Q系列用的
這個是在CCLINK參數中設置的
所以不需要FROM 和TO指令

假如Q系列的模塊有需要使用FROM TO指令的情況,根據IO號
比如是 0040地址的,就是U4, 是0060地址的,就是U6