玖玖玖视频-亚洲精品1卡2卡3卡-操欧美美女-真实国产乱子伦对白视频不卡-国产乱在线-大胸美女被吃奶爽死视频-久久亚洲美女精品国产精品-天堂在线www天堂在线-久久在精品线影院精品国产-国产又粗又长又大-欧美三级一区二区-超碰在线亚洲-天天cao在线-国产偷倩视频-亚洲啪

sarazyn
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 176 個
工控威望: 411 點
下載積分: 6859 分
在線時間: 56(小時)
注冊時間: 2019-04-03
最后登錄: 2025-11-01
查看sarazyn的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2019-04-08 15:47
圖片:
變頻器拖動雙電機,每個電機有熱繼保護,熱繼常閉點串聯接入控制回路,常開點與變頻器故障輸出并聯后控制故障指示燈。變頻器一啟動故障燈就微亮,停止輸出則燈滅;按熱繼實驗按鈕,變頻器停止、燈滅(常開點沒有閉合,不然應該是高亮才對),請問這是什么情況,該怎么解決
sarazyn
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 176 個
工控威望: 411 點
下載積分: 6859 分
在線時間: 56(小時)
注冊時間: 2019-04-03
最后登錄: 2025-11-01
查看sarazyn的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2019-04-08 17:27
謝謝,正常了。
引用
引用第1樓tkggtdkjpl于2019-04-08 16:25發表的  :
RA RC變頻器故障輸出觸點,用繼電器過渡一下
sarazyn
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 176 個
工控威望: 411 點
下載積分: 6859 分
在線時間: 56(小時)
注冊時間: 2019-04-03
最后登錄: 2025-11-01
查看sarazyn的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2019-04-08 17:28
有人說用電容也行,有哪位知道該怎么選型和接線嗎?