如題....
我PLC均在RUN狀態...可是我M40無法作強制ON及B接點也沒ON....請教高手一下...謝謝!

fcq417
14年plc工程實踐教學,QQ(微信):2252241236
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 313 個
工控威望: 433 點
下載積分: 1265 分
在線時間: 65(小時)
注冊時間: 2008-04-30
最后登錄: 2025-12-07
查看fcq417的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2019-03-11 15:25
你的M40已經為ON了,如果OFF的話,Y20應該置位了,M40的常閉點也會深色顯示了,當然你得把程序下載到plc后,再執行監控并置位。