玖玖玖视频-亚洲精品1卡2卡3卡-操欧美美女-真实国产乱子伦对白视频不卡-国产乱在线-大胸美女被吃奶爽死视频-久久亚洲美女精品国产精品-天堂在线www天堂在线-久久在精品线影院精品国产-国产又粗又长又大-欧美三级一区二区-超碰在线亚洲-天天cao在线-国产偷倩视频-亚洲啪

佛系少年武功
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 127 個
工控威望: 199 點
下載積分: 947 分
在線時間: 31(小時)
注冊時間: 2018-03-11
最后登錄: 2025-07-15
查看佛系少年武功的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2019-02-28 15:25
ADPRW指令功能參數里面的S2參數(MODBUS地址/子功能代碼),這個MODBUS地址:
0000H~FFFFH,這個地址我應該按照什么原則來指定呢?新手學習,請大師指教!
tingfenghu
級別: 工控俠客

精華主題: 0
發帖數量: 2784 個
工控威望: 3642 點
下載積分: 3568 分
在線時間: 3836(小時)
注冊時間: 2007-11-04
最后登錄: 2025-12-08
查看tingfenghu的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2019-02-28 18:58
K100  是地址,
這個地址對應所連接設備的地址,詳細應該參考所連接設備的說明書。
這個指令只是讀取數據,數據需要另外處理。
二手PLC,觸摸屏,伺服驅動,各類氣動設備
http://shop58129605.taobao.com/