請問RD3A和WR3A指令,是自行分辨電壓或電流?

PLC使用FX3U / FX3G

很久前用FX3U學這指令沒注意到來源或目的是電壓或電流

FX2N會用TO 與FROM指令,所以要注意設定電壓或電流

現在想用A/D 與 D/A 轉換,才注意到FX3U用RD3A和WR3A指令,他要如何分辨電壓或電流

還是A/D或D/A接線上的接法

是模組?或另外使用這指令他的模組有限定?以及解析度
[ 此帖被sunnykmc在2019-02-26 09:11重新編輯 ]
六六的風
級別: 探索解密
精華主題: 0
發(fā)帖數量: 37 個
工控威望: 134 點
下載積分: 378 分
在線時間: 118(小時)
注冊時間: 2018-01-26
最后登錄: 2025-10-28
查看六六的風的 主題 / 回貼
1樓  發(fā)表于: 2019-02-26 16:40
首先這兩個指令對應的產品是FX0N-3A、FX2N-2AD及FX2N-2DA,電壓電流都有,所以指令本身應該不具備識別功能,電壓或者電流跟你模塊接線有關
本帖最近評分記錄: