PLC為Q系列,定位模塊QD75-MH4,伺服驅動器是MR-J3-10B,使用光纖通訊。
看了很久手冊,不知是沒看透還是遺漏了;在使用DOG方式原點復歸時,近點狗ON變OFF后的Z相信號,是伺服通過光纖自動發給QD75模塊了嗎?是不是不需要再另外接線給信號?
mianhuatang
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 9 個
工控威望: 110 點
下載積分: 466 分
在線時間: 25(小時)
注冊時間: 2011-03-12
最后登錄: 2025-12-06
查看mianhuatang的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2019-02-27 18:48
用QD75的buffer