用串口助手向CP1H發送一串數據例如(1234),PLC僅顯示一兩位字節數或字節順序亂,而程序設的字節數是8個,搞不懂,請教高手指點下。
hlq_0815
人生的成功不在于拿到一副好牌,而是怎樣將壞牌打好。
級別: 論壇版主

精華主題: 2 篇
發帖數量: 1897 個
工控威望: 4580 點
下載積分: 7788 分
在線時間: 1509(小時)
注冊時間: 2008-07-03
最后登錄: 2025-12-08
查看hlq_0815的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2019-01-14 10:09
PLCi不會亂來,亂的是編程人員
如果你把1234發到D0
那么12是一個字節在低位,34是一個字節在高位。在D0 CH顯示出來的是3412
是你的腦袋還沒轉變過來而已......