樓主  發表于: 2019-01-11 19:20
沒連機有沒辦法知道D900跟D800的值
附件: Gppw.rar (1 K) 下載次數:44
34551842
一直在努力,還需更努力……
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 162 個
工控威望: 315 點
下載積分: 17169 分
在線時間: 464(小時)
注冊時間: 2014-04-03
最后登錄: 2025-11-22
查看34551842的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2019-01-13 23:24
1)打開GX Worksw-----2)連接好電腦與PLC同時設好通訊端口-----3)通訊測試成功-點讀取PLC只勾選“軟元件內存”-----4)點讀取-----5)讀取完成---返回到軟件主界面-----6)在左則工程欄點擊“軟元件存儲器------7)點擊”MAIN“------8)在左邊很多格子的地方中間單擊鼠標右鍵------9)點擊”軟元件單元格搜索“-----輸入”D900“控回車確定----神奇出來了,原來那就是D900的當前值。接下來可以翻到D800那兒喲。也可能用之前的辦法找D800的。