請問可將2個寄存器數值合并于另一寄存器(10進制)?
比如D1是月,D2是日,D3為D1與D2的合并值
D1=12月
D2=25日
D3=1225

須用何種指令來達成

原則上皆是兩位數
所以不會有超過9999到第五位

日期時間值直接取plc萬年歷
到時設計使用時
要取何時建立的資料
目地要減少寄存器的使用數量
[ 此帖被sunnykmc在2018-12-25 15:18重新編輯 ]
菜鳥入行
級別: 論壇先鋒

精華主題: 0
發帖數量: 1373 個
工控威望: 1557 點
下載積分: 3690 分
在線時間: 177(小時)
注冊時間: 2017-09-01
最后登錄: 2024-06-11
查看菜鳥入行的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2018-12-25 14:41
這種我只會土辦法

MUL K100 D1 D4
ADD D4 D2 D3
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+5(sunnykmc) 這個方式可
  • 打個醬油,懂的不多
    水平有限,能幫則幫