玖玖玖视频-亚洲精品1卡2卡3卡-操欧美美女-真实国产乱子伦对白视频不卡-国产乱在线-大胸美女被吃奶爽死视频-久久亚洲美女精品国产精品-天堂在线www天堂在线-久久在精品线影院精品国产-国产又粗又长又大-欧美三级一区二区-超碰在线亚洲-天天cao在线-国产偷倩视频-亚洲啪

hu33333
學不能停
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 14 個
工控威望: 106 點
下載積分: 621 分
在線時間: 6(小時)
注冊時間: 2016-07-17
最后登錄: 2021-07-14
查看hu33333的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2018-11-01 13:36
圖片:
通訊協議是RTU485 ,9600 ,無校驗,8,1,讀取地址的代碼01 03 01 84 85 DE,返回碼01 03 04 43 29 E6 CA F448,臺達plc讀出的數據為發送碼。不知道該如何解決
附件: RS485通訊問題.rar (9 K) 下載次數:106
tingfenghu
級別: 工控俠客

精華主題: 0
發帖數量: 2784 個
工控威望: 3642 點
下載積分: 3568 分
在線時間: 3836(小時)
注冊時間: 2007-11-04
最后登錄: 2025-12-08
查看tingfenghu的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2018-11-01 19:53
01 03 01 84 85 DE
總覺得讀取地址代碼有問題,
01 站號
03 指令
01 84 應該是地址,
85 DE是讀取數量(感覺這里不對)
后面跟著是CRC校驗,
這個rtu通訊報文的格式,不知道你的設備是否相同

二手PLC,觸摸屏,伺服驅動,各類氣動設備
http://shop58129605.taobao.com/