新手請教一個PLC的互鎖問題

如圖所示 誰能告訴我錯在哪里了?

按下X001啟動正轉 Y10000線圈得電 松開X001   線圈自保依然得電  

此時Y10000常閉端斷開  


為什么這時我按下X002啟動反轉時 Y10001線圈會得電自保   正常來說X002啟動按鈕是要沒反應的才對  

望知道的朋友告之下  本人剛學不久歐姆龍的PLC。
zs6382
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 78 個
工控威望: 1170 點
下載積分: 36966 分
在線時間: 455(小時)
注冊時間: 2018-04-19
最后登錄: 2025-12-10
查看zs6382的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2018-10-22 16:29
一樓的正解,監視程序看的更直觀一點