玖玖玖视频-亚洲精品1卡2卡3卡-操欧美美女-真实国产乱子伦对白视频不卡-国产乱在线-大胸美女被吃奶爽死视频-久久亚洲美女精品国产精品-天堂在线www天堂在线-久久在精品线影院精品国产-国产又粗又长又大-欧美三级一区二区-超碰在线亚洲-天天cao在线-国产偷倩视频-亚洲啪

zhengmingjun
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 121 個
工控威望: 274 點
下載積分: 24074 分
在線時間: 310(小時)
注冊時間: 2011-11-16
最后登錄: 2025-06-20
查看zhengmingjun的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2018-09-08 11:20
請教各位:臺達ASDA-B2伺服驅動器P1-44=160    P1-45=10  滾珠絲杠的螺距=10MM  由此計算脈沖當量=0.001MM  但是系統的程序是這樣的:

MUL  D960  K1000  D320
DDIV  D320  K100    D324
DDRVA  D324  D162  Y4  Y5
伺服電機和滾珠絲桿直連的,沒有減速機構。D960是觸摸屏設置定位長度,如果我設置D960=100MM,則100×1000÷100=1000個脈沖
那么100MM÷1000個脈沖 得1個脈沖=0.1MM 這個計算結果和前面計算的脈沖當量=0.001MM不同。請指教!
h82763800
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 105 個
工控威望: 287 點
下載積分: 734 分
在線時間: 176(小時)
注冊時間: 2008-12-16
最后登錄: 2025-01-07
查看h82763800的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2018-09-10 09:38
他這個 觸摸屏上的線性轉換沒有一步做到位啊   還要計算2次