大家好
        我現在有一個西門子1200PLC,直接用網線連接電腦與PLC可以下載程序,但是經過交換機后就不行了,ping都ping不通,擔心是網線問題,去市場上專門買的網線還是不行
       拿著同樣的交換機,同樣的網線,同樣的網口插口,用在另一臺1200PLC上就行,PLC的型號是一樣的
       懷疑是CPU的問題,換了一個新的CPU,結果是一樣的
       所以現在還是找不到頭緒,求各位大神幫幫忙,跪謝
      PLC 的配置是:CPU  1個DI模塊   1個DO模塊
初出陌路
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 100 個
工控威望: 552 點
下載積分: 1639 分
在線時間: 36(小時)
注冊時間: 2015-08-11
最后登錄: 2024-07-01
查看初出陌路的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2018-09-03 22:30
是普通的交換機,50塊買的,零時用的