樓主  發表于: 2018-08-17 14:15
今天明緯的直流電源的接地端對零線有AC   32V的電壓!
請問這個是哪里出了問題?
直流電源型號:DR-75-24
阿發大發
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 39 個
工控威望: 135 點
下載積分: 1794 分
在線時間: 97(小時)
注冊時間: 2016-03-23
最后登錄: 2025-10-16
查看阿發大發的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2018-08-22 13:57
上次我是這樣搞定的明緯電源L接火線,N接零線,如果N接火線L接零線就會出現漏電現象,你可以試一下!