玖玖玖视频-亚洲精品1卡2卡3卡-操欧美美女-真实国产乱子伦对白视频不卡-国产乱在线-大胸美女被吃奶爽死视频-久久亚洲美女精品国产精品-天堂在线www天堂在线-久久在精品线影院精品国产-国产又粗又长又大-欧美三级一区二区-超碰在线亚洲-天天cao在线-国产偷倩视频-亚洲啪

yidupengtao
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 57 個
工控威望: 165 點
下載積分: 3056 分
在線時間: 121(小時)
注冊時間: 2015-06-07
最后登錄: 2025-11-07
查看yidupengtao的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2018-08-14 10:26
三菱Q03PLC寫入程式后,在讀取時沒有程序部件的選項,打開空白程式讀取時有程序部件的選項,有哪位大神知道怎么解。新PLC,程序是自己寫的
烏龜船長
級別: 網絡英雄

精華主題: 0
發帖數量: 1212 個
工控威望: 7635 點
下載積分: 1255 分
在線時間: 2675(小時)
注冊時間: 2007-03-21
最后登錄: 2025-12-08
查看烏龜船長的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2018-08-14 17:53
是不是使用了FB???          
先把plc全部清空,你從新寫入時源代碼選擇ROM,數據選擇程序內存,
完了以后你讀取時候分別看看從ROM讀取,和程序內存讀取有啥不一樣, 就會明白了
烏龜船長
級別: 網絡英雄

精華主題: 0
發帖數量: 1212 個
工控威望: 7635 點
下載積分: 1255 分
在線時間: 2675(小時)
注冊時間: 2007-03-21
最后登錄: 2025-12-08
查看烏龜船長的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2018-08-15 10:33
源代碼選ROM 直接讀了看看。