玖玖玖视频-亚洲精品1卡2卡3卡-操欧美美女-真实国产乱子伦对白视频不卡-国产乱在线-大胸美女被吃奶爽死视频-久久亚洲美女精品国产精品-天堂在线www天堂在线-久久在精品线影院精品国产-国产又粗又长又大-欧美三级一区二区-超碰在线亚洲-天天cao在线-国产偷倩视频-亚洲啪

terence1234
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 62 個
工控威望: 169 點
下載積分: 734 分
在線時間: 60(小時)
注冊時間: 2012-09-17
最后登錄: 2025-05-07
查看terence1234的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2018-07-01 14:39
圖片:
本人使用三菱FX2N系列PLC,使用FX2N-485-BD跟臺達VFD-M系列變頻器通訊,但是看了很多的教程,用RS指令讀取或者寫入的。先看李金城老是的教程發現如下圖片的格式,請問各位大神如圖的格式圖片是什么意思呢,用梯形圖該怎么表達,使用什么指令呢!望高手知道小弟下!
langui
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 1679 個
工控威望: 1895 點
下載積分: 6539 分
在線時間: 750(小時)
注冊時間: 2014-06-16
最后登錄: 2025-12-09
查看langui的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2018-07-02 08:02
起始碼是固定的,地址碼是站號,功能碼,03是讀,06是寫。儲存器地址是指變頻器的地址,11,22,00,就是正轉,反轉,停止的代碼吧,校驗碼是算出來的,停止碼是固定不變的。