玖玖玖视频-亚洲精品1卡2卡3卡-操欧美美女-真实国产乱子伦对白视频不卡-国产乱在线-大胸美女被吃奶爽死视频-久久亚洲美女精品国产精品-天堂在线www天堂在线-久久在精品线影院精品国产-国产又粗又长又大-欧美三级一区二区-超碰在线亚洲-天天cao在线-国产偷倩视频-亚洲啪

ddlovess8
級別: 正式會員
精華主題: 0
發帖數量: 4 個
工控威望: 98 點
下載積分: 627 分
在線時間: 1(小時)
注冊時間: 2017-01-03
最后登錄: 2024-09-24
查看ddlovess8的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2018-05-21 15:08
一開始是報編碼器故障,排除其他問題以后拆開伺服電機,發現電機里全是齒輪油,連編碼器都泡在油里了。清理以后裝上去不報警了,但是負載變得很高。停轉時也有10%的負載,空轉時有50%的負載,工作時負載在150%以上甚至到200%,然后報ALE06過負載。沒有共振音,應該不是調節增益的問題吧。而且設置的也是自動調節。相序不會接錯的,沒動過線。應該要怎么辦?
cjm1234
級別: 網絡英雄

精華主題: 0
發帖數量: 2168 個
工控威望: 17166 點
下載積分: 15767 分
在線時間: 3638(小時)
注冊時間: 2014-01-09
最后登錄: 2025-12-09
查看cjm1234的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2018-05-21 16:00
換臺伺服電機