前兩天我接線的同事,不小心把FX3U的電源接成了380V,上電,10秒后“噗呲”一聲響,冒起一股白煙。
斷電重新接上220V,奇跡的是還能用,用不多久出現輸入點常閉的問題,估計是電容燒穿了。
[ 此帖被jum1982在2018-05-10 21:47重新編輯 ]
心情不錯
級別: 家園常客
精華主題: 1 篇
發帖數量: 684 個
工控威望: 910 點
下載積分: 7036 分
在線時間: 1638(小時)
注冊時間: 2007-07-13
最后登錄: 2025-12-08
查看心情不錯的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2018-05-11 09:46
引用
引用樓主jum1982于2018-05-10 19:44發表的 220VPLC接了380V電源 :
前兩天我接線的同事,不小心把FX3U的電源接成了380V,上電,10秒后“噗呲”一聲響,冒起一股白煙。
斷電重新接上220V,奇跡的是還能用,用不多久出現輸入點常閉的問題,估計是電容燒穿了。

同樣的問題,以前也遇到過。
400V濾波電容肯定壞了,輸入點常閉,可能是電容液溢出,導致漏電;你可以 清洗線路板,購買同型號的電容更換,試試。