玖玖玖视频-亚洲精品1卡2卡3卡-操欧美美女-真实国产乱子伦对白视频不卡-国产乱在线-大胸美女被吃奶爽死视频-久久亚洲美女精品国产精品-天堂在线www天堂在线-久久在精品线影院精品国产-国产又粗又长又大-欧美三级一区二区-超碰在线亚洲-天天cao在线-国产偷倩视频-亚洲啪

jum1982
級別: 家園常客
精華主題: 1 篇
發帖數量: 197 個
工控威望: 753 點
下載積分: 698 分
在線時間: 115(小時)
注冊時間: 2014-02-12
最后登錄: 2025-12-05
查看jum1982的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2018-05-10 19:44
前兩天我接線的同事,不小心把FX3U的電源接成了380V,上電,10秒后“噗呲”一聲響,冒起一股白煙。
斷電重新接上220V,奇跡的是還能用,用不多久出現輸入點常閉的問題,估計是電容燒穿了。
[ 此帖被jum1982在2018-05-10 21:47重新編輯 ]
kbinggu
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 139 個
工控威望: 274 點
下載積分: 31359 分
在線時間: 229(小時)
注冊時間: 2012-08-05
最后登錄: 2025-12-08
查看kbinggu的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2018-05-11 11:10
這種情況也遇到過,客戶將380V->220V變壓器接反了,變成了升壓,換濾波電容和TOP223修復。