前兩天我接線的同事,不小心把FX3U的電源接成了380V,上電,10秒后“噗呲”一聲響,冒起一股白煙。
斷電重新接上220V,奇跡的是還能用,用不多久出現輸入點常閉的問題,估計是電容燒穿了。
[ 此帖被jum1982在2018-05-10 21:47重新編輯 ]
lqc2856
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 178 個
工控威望: 423 點
下載積分: 3395 分
在線時間: 160(小時)
注冊時間: 2009-12-23
最后登錄: 2023-04-08
查看lqc2856的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2018-05-17 11:10
我前段時間真干過,PLC電源接了380V,還好通過斷路器連接,一合上斷路器,就聽到有噴的一聲,應該只有不到1S通電,到現在PLC沒發現有問題。