松下A6伺服驅動器,PR0.03(實時自動調整剛性設定)和PR0.04(慣量比)要調整這兩個參數是否要將PR0.02設置成0,還是不用設置直接用默認的1(標準)模式?
jinle520
QQ:229441204
級別: 家園?

精華主題: 0
發帖數量: 495 個
工控威望: 702 點
下載積分: 2551 分
在線時間: 503(小時)
注冊時間: 2013-05-31
最后登錄: 2025-12-09
查看jinle520的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2018-05-09 18:39
直接設置的,當PR0.02=1時,PR0.04會根據馬達的力度自動調整大;當PR0.02=0時,PR0.04就不會變化。