玖玖玖视频-亚洲精品1卡2卡3卡-操欧美美女-真实国产乱子伦对白视频不卡-国产乱在线-大胸美女被吃奶爽死视频-久久亚洲美女精品国产精品-天堂在线www天堂在线-久久在精品线影院精品国产-国产又粗又长又大-欧美三级一区二区-超碰在线亚洲-天天cao在线-国产偷倩视频-亚洲啪

achang945
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 124 個
工控威望: 1780 點
下載積分: 625 分
在線時間: 196(小時)
注冊時間: 2014-10-06
最后登錄: 2025-08-19
查看achang945的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2018-04-20 11:44
三相380V電機功率是22KW  不知到可否用交流接觸器(90A)直接啟動,電機負載不大,是液壓站的電機,
想請教高手,這種電機怎么啟動,電控柜里面還有伺服電機,變壓器,啟動電流之類的參數怎么計算,需不需要星三角啟動
hmilydyk
自動化設計改造是我的職業也是我的愛好
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 464 個
工控威望: 597 點
下載積分: 1153 分
在線時間: 167(小時)
注冊時間: 2012-08-21
最后登錄: 2024-06-17
查看hmilydyk的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2018-04-20 15:23
建議用軟啟動或者變頻器啟動