買了個單相臺達變頻器,一上電家里漏保就跳閘,上了兩次就好了能上電了,過了一夜如果重新上電又來了,奇怪的是以前試過三菱西門子的沒有這現象,請問有什么方法解決嗎?
cjm1234
級別: 網絡英雄

精華主題: 0
發帖數量: 2168 個
工控威望: 17166 點
下載積分: 15727 分
在線時間: 3638(小時)
注冊時間: 2014-01-09
最后登錄: 2025-12-08
查看cjm1234的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2018-04-07 10:28
不接地線,L接火線N接零線試試,如果不行,換漏電開關
樓主留言:
謝謝,拆了地線就可以了,上電不跳閘了,請問這是什么原因?三菱西門子的不跳閘的,變頻器都是二手的
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+5(restart2002) 真是好人!