算上中繼器和擴展的3個通訊模塊,最多能與多少臺變頻器通訊,求大神老師告知
michael.guan
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 201 個
工控威望: 347 點
下載積分: 593 分
在線時間: 70(小時)
注冊時間: 2018-03-23
最后登錄: 2025-10-16
查看michael.guan的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2018-03-30 15:16
Modbus RTU的話,31個站;Modbus TCP的話,127個站。
當然,如果使用RTU的話,站數多了之后,會大大降低輪詢速度,會影響到PLC與變頻器之間的實時響應。