現場使用FX3U+左側擴展FX3U-4AD-TC-ADP 三塊,先發現問題2個:1.同一個TC模塊的4個通道的溫度要比其他TC模塊的4個通道的溫度普遍高或者低;2同一個TC模塊上面的前3個通道的溫度測的蒸汽溫度是恒定的,150°左右,現在3個通道通過OFFSET后,溫度都顯示150°,但是過了兩三天發現,某幾個通道的溫度突然變成130°了,現在懷疑幾個問題:1.三菱TC-ADP模塊本身穩定嗎?2,會不會是外部干擾,但是現場的補償線是直接接到TC模塊的端子上的,3,熱電偶的屏蔽層目前是懸空的,會不會是屏蔽不接地引起 4.編程引起的問題                                     
 
john42tw
級別: 網絡英雄
精華主題: 0
發帖數量: 1317 個
工控威望: 6132 點
下載積分: 58471 分
在線時間: 1140(小時)
注冊時間: 2012-04-24
最后登錄: 2025-12-08
查看john42tw的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2018-03-22 08:20
圖片:
1.本身穩定,但誤差大。(如圖)
2.外部干擾--有可能。但干擾與補償線無關。
3.熱電偶的屏蔽層--接地可減少干擾。
4.有可能,但機率不大。