玖玖玖视频-亚洲精品1卡2卡3卡-操欧美美女-真实国产乱子伦对白视频不卡-国产乱在线-大胸美女被吃奶爽死视频-久久亚洲美女精品国产精品-天堂在线www天堂在线-久久在精品线影院精品国产-国产又粗又长又大-欧美三级一区二区-超碰在线亚洲-天天cao在线-国产偷倩视频-亚洲啪

山陰人士
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 52 個
工控威望: 111 點
下載積分: 822 分
在線時間: 19(小時)
注冊時間: 2018-01-28
最后登錄: 2018-12-17
查看山陰人士的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2018-03-07 11:17
在做一臺機器,用fx5u控制4個伺服,請教:采用一個24v開關電源好還是分開用4個開關電源。不考慮成本。
lin10663
Ivan
級別: VIP會員

精華主題: 0
發帖數量: 3787 個
工控威望: 4390 點
下載積分: 150660 分
在線時間: 6798(小時)
注冊時間: 2016-10-23
最后登錄: 2025-12-10
查看lin10663的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2018-03-07 12:17
引用
引用第1樓libin520于2018-03-07 11:53發表的  :
用一個可以搞定了。明緯的還不錯,不過要算一下功率。實際上是就是負載有哪些。比如還給別的汽缸感應器。電磁閥供電。留有余量1.5倍。比如說要多少瓦的,實際上是就是輸出電流   X(安培)*24=  xxxx  瓦。

教教我~~你好厲害
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+1(libin520) 你太謙虛了,多向你學習。
  • 努力~學習
    QQ:1796367739    VX:IVAN10663