樓主  發表于: 2018-03-06 09:13
為什么說PLC中狀態和輔助繼電器有無數的常開和常閉觸點?
在手冊中狀態和輔助繼電器都是有明確點數的啊!
比如FX1S,狀態從S0-S127,共128點;輔助繼電器M0-M383一般用,M384-M511保持用,M8000-M8255特殊用。
為什么官方資料上還說有無數個呢?求高人指點!!
wangyuh7400
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 199 個
工控威望: 1604 點
下載積分: 4491 分
在線時間: 142(小時)
注冊時間: 2016-08-15
最后登錄: 2025-11-15
查看wangyuh7400的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2018-03-06 13:28
繼電器由線圈和觸點組成,觸點又分成常開和常閉通常有2-5組左右。在PLC中輔助繼電器線圈數量是有數量限制的,所以可以使用的繼電器數量也有數量限制,但是每一個輔助繼電器的可用觸點是沒有數量限制的,就好比普通的繼電器有無數個觸點,但是線圈只有一個。這句話的意思是在PLC中每一個輔助繼電器都有無數的可用觸點,不是說有無數個輔助繼電器。
樓主留言:
真誠感謝!
道理我知道,但在程序中怎樣體現一個線圈的多個觸點呢?
wangyuh7400
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 199 個
工控威望: 1604 點
下載積分: 4491 分
在線時間: 142(小時)
注冊時間: 2016-08-15
最后登錄: 2025-11-15
查看wangyuh7400的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2018-03-07 09:43
圖片:
以m0為例:見下圖其中括號中的m0為線圈在程序中只能使用一個,但觸點部分的m0無論常開還是常閉可以無限使用每個都是獨立的線圈動作它就動作,你可以在下面程序中繼續使用它的觸點,把圖中m0想象成普通繼電器就是一個線圈帶動了兩個常開觸點一個常閉觸點
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+2(kcai_fly) 真誠感謝! 有點理解了!