如題,有一款設備賣到日本了,是220V/50HZ/1KVA的,現在客戶需要一個變壓器,把當地的100V/60HZ的電壓升到220V使用。
在網上和TB找了一圈也沒找到能升壓的變壓器,都是把220V變成110V/100V的,想把它反過來用在升壓上,不知道能不能用。
網上查了資料,有說能用的,有說不能用的,我個人理解,按照變壓器的原理是可以用的,只要容量不超就大問題。
擔心的就是頻率,這里是50HZ的,日本是60HZ的,升壓后電壓不是問題,頻率升高電機轉速也會增加,會不會燒掉電機。

有沒有哪位大神搞變壓器的,告訴我可不可以,先謝過了。
小雨點
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 218 個
工控威望: 396 點
下載積分: 8272 分
在線時間: 94(小時)
注冊時間: 2013-11-13
最后登錄: 2025-12-08
查看小雨點的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2018-01-26 20:51
應該能用。