樓主  發表于: 2018-01-24 13:54
現要用MCGS觸摸屏控制松下VF100變頻器啟停,監視頻率電流電壓輸出,可在觸摸屏上設定頻率值,現在最困惑的就是觸摸屏里的設備通道,如要控制變頻器頻率是DT237,那觸摸屏里的設備通道應該設定為多少,有沒有這么做過的幫幫忙給個計算公式,先謝謝了
sun3751
安康科技
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 682 個
工控威望: 696 點
下載積分: 3027 分
在線時間: 317(小時)
注冊時間: 2008-03-26
最后登錄: 2025-11-30
查看sun3751的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2018-02-02 20:36
MODBUS協議解決很方便的,但必須測試,并不是一兩句話能說清楚的
煙臺安康電氣科技有限公司
-伺服、變頻器·觸摸屏·PLC-
-編程·配套-13156951983-