樓主  發表于: 2018-01-18 21:19
請教各位前輩,小弟用三臺臺達PLC做主-從站通訊,用的是link功能,現在是有時正常有事的2-3秒才反應過來是怎么回事?通訊線用的屏蔽線,通訊距離0米左右
lihuaming68
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 58 個
工控威望: 152 點
下載積分: 747 分
在線時間: 60(小時)
注冊時間: 2016-05-17
最后登錄: 2024-04-28
查看lihuaming68的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2018-01-19 09:07
跟PLC掃描時間有關系。任何PLC 都有通訊延遲時間。動作控制不變,盡可能簡化程序