玖玖玖视频-亚洲精品1卡2卡3卡-操欧美美女-真实国产乱子伦对白视频不卡-国产乱在线-大胸美女被吃奶爽死视频-久久亚洲美女精品国产精品-天堂在线www天堂在线-久久在精品线影院精品国产-国产又粗又长又大-欧美三级一区二区-超碰在线亚洲-天天cao在线-国产偷倩视频-亚洲啪

老大很悲傷
冰凍三尺非一日之寒
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 294 個
工控威望: 526 點
下載積分: 4025 分
在線時間: 173(小時)
注冊時間: 2011-11-02
最后登錄: 2025-11-12
查看老大很悲傷的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2017-12-22 21:28
圖片:
如圖,熔斷器前面3根380電壓。燈也接380.現在看不懂這到底怎么接線,變壓器是1000變200.還有002地線標志這根線,真不懂了,感謝幫忙
niguo1
活到老跑到老
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 30 個
工控威望: 127 點
下載積分: 2601 分
在線時間: 26(小時)
注冊時間: 2016-10-17
最后登錄: 2021-12-23
查看niguo1的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2017-12-27 15:33
引用
引用第9樓sanlihu于2017-12-27 11:36發表的  :
熔斷器前面3根380電壓。燈也接380.現在看不懂這到底怎么接線,變壓器是1000變200
??????
變壓器應該是220v變xxxv才好理解
我確實不懂


電機的星型接法線電壓380,繞組實際是220V,如果你清楚了。這變壓器也一樣道理了,初級與次級都是星型接法,燈泡實際電壓是相電壓220V。
1000、200是匝數,變比。