有一臺 Fx3U  控制 一個步進馬達運動 , 變速 ,同向  。
如果 用 DRVI指令 來使 ,一個 脈沖輸出口。
DDRVI S1  K999999  D1  D2 ·
問題在 ,  當 ,DRVI 在脈沖輸出過程中,

1  .能否 將脈沖輸出頻率改變 ? 能不能 的問題

2 .  如果將脈沖輸出頻率改變 , 會有什么問題么?
gzcjx555
QQ  296686949
級別: 網絡英雄
精華主題: 0
發帖數量: 565 個
工控威望: 5157 點
下載積分: 1420 分
在線時間: 450(小時)
注冊時間: 2014-02-15
最后登錄: 2025-12-09
查看gzcjx555的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2017-12-15 19:01
引用
引用第3樓renjiawonder于2017-12-15 17:18發表的  :
用 PLSV 指令 可以 在 脈沖輸出過程中,能否 將脈沖輸出頻率改變  ?

PLSV指令在發送脈沖的時候,是可以改變脈沖頻率的。
聯系電話15071699246,QQ296686949