玖玖玖视频-亚洲精品1卡2卡3卡-操欧美美女-真实国产乱子伦对白视频不卡-国产乱在线-大胸美女被吃奶爽死视频-久久亚洲美女精品国产精品-天堂在线www天堂在线-久久在精品线影院精品国产-国产又粗又长又大-欧美三级一区二区-超碰在线亚洲-天天cao在线-国产偷倩视频-亚洲啪

guotuan1988
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 10 個
工控威望: 110 點
下載積分: 4044 分
在線時間: 7(小時)
注冊時間: 2017-09-11
最后登錄: 2018-01-31
查看guotuan1988的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2017-12-07 13:07
圖片:
請問各路大俠:
        感應燈都亮著,PLC輸入燈沒有一個亮,也沒有任何動作,手動,自動都沒有動作,亮ERR/AIM。
        關機重啟,沒有反映,更換另一個PLC就好了。
        這是什么問題,怎么解決?
        PLC型號:CP1L
cvlsam
富士低壓,POD(觸摸屏),PLC專賣
級別: VIP會員

精華主題: 3 篇
發帖數量: 6641 個
工控威望: 38453 點
下載積分: 15913 分
在線時間: 9835(小時)
注冊時間: 2006-09-13
最后登錄: 2025-12-09
查看cvlsam的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2017-12-07 15:43
既然更換了PLC就好了,那么說明你原先的PLC已經有問題了。

ERR燈亮了那么就聯機查看錯誤信息。