樓主  發表于: 2017-12-04 15:05
    公司最近兩年用了 至少20 臺雷賽的步進驅動器,期間斷斷續續出現至少5臺方向轉換失靈,讓采購的小妹詢問供應商,結論是我的控制回路電壓( DC24V)過高,讓我用5V電源。用雷賽的驅動器就是為了不用處理這個24V電源,而且雷賽的驅動手冊上明明寫的信號5-24V通用。
    不知道有沒有人和我出現過同樣的問題?
jum1982
級別: 家園常客
精華主題: 1 篇
發帖數量: 197 個
工控威望: 753 點
下載積分: 698 分
在線時間: 115(小時)
注冊時間: 2014-02-12
最后登錄: 2025-12-05
查看jum1982的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2017-12-04 15:53
我知道一般的步進驅動器都規定了一定要接5V的信號
但是雷賽這個是可以5-24V兼容的。





引用
引用第1樓030403118于2017-12-04 15:24發表的  :
步進電機脈沖和方向默認是5V
電源是24V的,請勿搞混
PLC一般是24V的,一般要求pls+和dr+要串2.2K的電阻(2K的也可以)
除非他們驅動器內部有跳線 一般沒有
有跳線也是差分跳線