玖玖玖视频-亚洲精品1卡2卡3卡-操欧美美女-真实国产乱子伦对白视频不卡-国产乱在线-大胸美女被吃奶爽死视频-久久亚洲美女精品国产精品-天堂在线www天堂在线-久久在精品线影院精品国产-国产又粗又长又大-欧美三级一区二区-超碰在线亚洲-天天cao在线-国产偷倩视频-亚洲啪

zuiwoguanyu
級別: 正式會員
精華主題: 0
發帖數量: 3 個
工控威望: 96 點
下載積分: 673 分
在線時間: 1(小時)
注冊時間: 2017-11-29
最后登錄: 2022-09-07
查看zuiwoguanyu的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2017-11-29 16:20
我用的是增量式編碼器,現在想從一個PLC上直接并線到另一個PLC,經過測試,信號是可以同步過來,但是長時間使用的情況下,編碼器信號好像會偶爾出現丟脈沖的情況,造成計數值有偏差,求解
    另外:解釋一下使用的情況,就直接分為“主機”和“分機”比較清楚。編碼器電源直接接到主機上,電源負端與分機的電源負端接一起,信號線A、B直接并線到兩個PLC上
    問題:兩個PLC的電源正端要不要并在一起,如何才能防止編碼器丟脈沖
secgo
玩多了就更不會玩了~
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 1324 個
工控威望: 1619 點
下載積分: 68062 分
在線時間: 220(小時)
注冊時間: 2009-03-06
最后登錄: 2025-11-27
查看secgo的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2017-11-29 18:41
一看到控制成本就頭大~~~