軸一為伺服輸入軸,輸入軸類型為實際當前值,軸二為同步輸出軸。啟動軸二同步控制36320.1等到軸二busy信號為開時,啟動軸一jog正轉,速度為100.00mm/min,軸二馬上出錯,伺服驅動器顯示35.1報警代碼,表示為指令頻率異常,說指令速度過大,參數jog速度限制值為500000.00mm/min,請問各位是什么原因?謝謝!
菜鳥入行
級別: 論壇先鋒

精華主題: 0
發帖數量: 1373 個
工控威望: 1557 點
下載積分: 3690 分
在線時間: 177(小時)
注冊時間: 2017-09-01
最后登錄: 2024-06-11
查看菜鳥入行的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2017-11-24 12:55
你把速度 改小10倍試試