如果一個15kw的電機是2極的變頻器設置是4極的會有什么影響
niguo1
活到老跑到老
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 30 個
工控威望: 127 點
下載積分: 2601 分
在線時間: 26(小時)
注冊時間: 2016-10-17
最后登錄: 2021-12-23
查看niguo1的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2017-11-14 16:04
N=60F/P,變頻器里如果設置P1=2P,那么在得到相同的轉速下,頻率要加倍。但實際電機運轉速度會是2倍額定速度,電機會超速200%。純理論瞎猜想,