玖玖玖视频-亚洲精品1卡2卡3卡-操欧美美女-真实国产乱子伦对白视频不卡-国产乱在线-大胸美女被吃奶爽死视频-久久亚洲美女精品国产精品-天堂在线www天堂在线-久久在精品线影院精品国产-国产又粗又长又大-欧美三级一区二区-超碰在线亚洲-天天cao在线-国产偷倩视频-亚洲啪

wangfuwang
下崗農民
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 506 個
工控威望: 1003 點
下載積分: 2158 分
在線時間: 233(小時)
注冊時間: 2007-09-06
最后登錄: 2025-09-12
查看wangfuwang的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2017-11-01 13:02
圖片:

本人在工作中見到過的一些接線編號
1:同一條線二端同一編號,這種編號會在同接點但編號不同 這種接線在配電柜上的二次電路中 通過接線端子排連接,在維修中不好查找。
2: 所有連線能連接在一個點上 (通過接點相互連通的線)同一編號 這種編號在維修中好查找。
3:控制電路編號有沒標注規范?
老兔子
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 657 個
工控威望: 833 點
下載積分: 6765 分
在線時間: 550(小時)
注冊時間: 2008-06-27
最后登錄: 2025-12-09
查看老兔子的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2017-11-02 20:06
繪圖規則要求:同一端點導線(不論多少條)兩端必須同一編號,以示它們是同一電氣(節點)位置。每一個元器件的不同端點,不能用相同的編號,以區別它們的不同端點(聯接點)位置。

如果不按這個規則繪圖接線,那么你會在實際(特別是維修中)中就不知所措。

還有許多編號規則,因很久不使用,都忘得差不多了。