各位大神,我用一臺FX3U PLC控制一個伺服運行,在測試程序中運行正常,在主程序中運行就會使伺服電機原點偏移,觀察時有如下差異:測試程序 中使用時間來控制PLC發送定位脈沖200毫秒內發送9000個脈沖,能夠完成,而將測試程序完全復制于主程序中運行時,則需要350毫秒以上,若不運行主程序,原點不發生偏移,但若全部運行主程序,則會發生原點偏移,真搞不清是什么鬼請教各位大神,謝謝
工控劍俠666
天道酬勤,認真的人做認真的事 。
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 1025 個
工控威望: 2706 點
下載積分: 23373 分
在線時間: 279(小時)
注冊時間: 2013-03-30
最后登錄: 2025-12-06
查看工控劍俠666的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2017-10-28 13:38
引用
引用第5樓ymmfa于2017-10-28 13:29發表的  :
程序長短會影響掃描周期。  但樓主的情況,如果是為了發脈沖,有很多指令很準確。 估計是指令使用不當。