玖玖玖视频-亚洲精品1卡2卡3卡-操欧美美女-真实国产乱子伦对白视频不卡-国产乱在线-大胸美女被吃奶爽死视频-久久亚洲美女精品国产精品-天堂在线www天堂在线-久久在精品线影院精品国产-国产又粗又长又大-欧美三级一区二区-超碰在线亚洲-天天cao在线-国产偷倩视频-亚洲啪

zhouyk
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 14 個
工控威望: 153 點
下載積分: 551 分
在線時間: 9(小時)
注冊時間: 2011-07-19
最后登錄: 2022-03-28
查看zhouyk的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2017-10-26 17:14
各位大神,我用一臺FX3U PLC控制一個伺服運行,在測試程序中運行正常,在主程序中運行就會使伺服電機原點偏移,觀察時有如下差異:測試程序 中使用時間來控制PLC發送定位脈沖200毫秒內發送9000個脈沖,能夠完成,而將測試程序完全復制于主程序中運行時,則需要350毫秒以上,若不運行主程序,原點不發生偏移,但若全部運行主程序,則會發生原點偏移,真搞不清是什么鬼請教各位大神,謝謝
wu32u2
耐得住挫折的打磨,我們將迸發出比鉆石還璀璨的光芒——
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 1108 個
工控威望: 1474 點
下載積分: 1772 分
在線時間: 994(小時)
注冊時間: 2010-03-01
最后登錄: 2025-08-23
查看wu32u2的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2017-10-28 11:14
不明白樓主用時間里來控制發送脈沖數是何意?
成功的路上需要幫助