玖玖玖视频-亚洲精品1卡2卡3卡-操欧美美女-真实国产乱子伦对白视频不卡-国产乱在线-大胸美女被吃奶爽死视频-久久亚洲美女精品国产精品-天堂在线www天堂在线-久久在精品线影院精品国产-国产又粗又长又大-欧美三级一区二区-超碰在线亚洲-天天cao在线-国产偷倩视频-亚洲啪

cyh1986
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 393 個
工控威望: 787 點
下載積分: 841 分
在線時間: 317(小時)
注冊時間: 2009-04-28
最后登錄: 2025-12-02
查看cyh1986的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2017-10-10 18:47
三菱FX2N-2AD接4-20ma的信號。萬用表顯示變送器輸出的電流值是4ma,還挺穩定的。但是PLC里面監視,數值會突然從0變到30,最大能到70,然后又變成0。現在可以確定FX2N-2AD這個模塊沒有問題,用2DA模塊實驗了一下,PLC監控的數值很穩定,也用了一個稱重儀實驗了。
懷疑變送器有問題,但是萬用表量變送器輸出電流是好的。而且有三個這個變送器,基本都這樣,有波動。
也實驗了平均值濾波,但是沒有效果。我取了20組數據,里面就算19組數據都是正確的等于0,但是有一組是70,平均值就不對了。
請問大家這個是什么原因,怎么處理
lin10663
Ivan
級別: VIP會員

精華主題: 0
發帖數量: 3787 個
工控威望: 4390 點
下載積分: 150650 分
在線時間: 6798(小時)
注冊時間: 2016-10-23
最后登錄: 2025-12-09
查看lin10663的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2017-10-10 20:01
電源有併接到~~~
或com有併接
變送器的電源沒隔離好~~
總歸一句
1電源干擾
2電源不穩
努力~學習
QQ:1796367739    VX:IVAN10663