三菱FX2N-2AD接4-20ma的信號。萬用表顯示變送器輸出的電流值是4ma,還挺穩定的。但是PLC里面監視,數值會突然從0變到30,最大能到70,然后又變成0。現在可以確定FX2N-2AD這個模塊沒有問題,用2DA模塊實驗了一下,PLC監控的數值很穩定,也用了一個稱重儀實驗了。
懷疑變送器有問題,但是萬用表量變送器輸出電流是好的。而且有三個這個變送器,基本都這樣,有波動。
也實驗了平均值濾波,但是沒有效果。我取了20組數據,里面就算19組數據都是正確的等于0,但是有一組是70,平均值就不對了。
請問大家這個是什么原因,怎么處理
ymmfa
不想大江大河,不想浪起潮落,只愿一灣小湖,靜待歲月安好。
級別: 管理員

精華主題: 7 篇
發帖數量: 8999 個
工控威望: 8695 點
下載積分: 17048 分
在線時間: 5364(小時)
注冊時間: 2006-08-10
最后登錄: 2025-12-08
查看ymmfa的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2017-10-10 19:26
FX2N-2AD只能做一個程序,把這種突然一下變大或者變小的數據過濾掉。

FX3U-4AD的話可以使用濾波功能