樓主  發表于: 2017-09-26 09:17
我做過很多儀器的電箱,一般都很簡單,就是一個PLC,一個步進驅動器和一個開關電源。
以前一直沒出現問題,近來需要儀器開一個晚上,發現連續運行超過4個小時,儀器就自動停了。
後來發現晚上空調關了,環境溫度大約30-35度,我晚上回去看時,發現PLC和驅動器溫度都有40-50度。
是不是PLC溫度過高的時候會自動停止?
是不是一般電箱都需要裝散熱風扇?怎麼裝?
請大家不吝賜教!
cjm1234
級別: 網絡英雄

精華主題: 0
發帖數量: 2168 個
工控威望: 17166 點
下載積分: 15807 分
在線時間: 3638(小時)
注冊時間: 2014-01-09
最后登錄: 2025-12-10
查看cjm1234的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2017-09-26 21:24
配電箱都要安裝排風扇散熱