蝦米一只,求助各位大神 伺服的CN1端口本來是接PLC的,現在是需要用線頭碰觸,來實現點動控制  ,用的是外部電源。這種的要怎么接呢
[ 此帖被箐鈅箮鄞在2017-09-01 15:53重新編輯 ]
langui
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 1678 個
工控威望: 1894 點
下載積分: 6537 分
在線時間: 749(小時)
注冊時間: 2014-06-16
最后登錄: 2025-12-08
查看langui的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2017-09-01 15:35
設置成速度模式,把DI2設置成內部速度就可以了。PLC都省了。
樓主留言:
可以借鑒,但我的是:伺服的CN1端口本來是接PLC的,現在是需要用線頭碰觸,來實現點動控制  ,用的是外部電源。這種的要怎么接呢