現有套38軸伺服傳送系統,分別為0號柜---5號柜每柜內6軸伺服,6號柜2軸伺服。主操作臺1臺,附屬設備兩臺。
0號柜距離1號柜20米,1號柜至6號柜每個柜間距 15米。
現在規劃:0號1號柜使用0號柜內的Q系列PLC   QD77MS16  16軸定位模塊。
          2號3號柜使用2號柜內的Q系列PLC   QD77MS16  16軸定位模塊。
       4號5號6號柜使用4號柜內的Q系列PLC   QD77MS16  16軸定位模塊。
0號2號4號柜內的IO信號安裝到各自的Q基板模塊上。
1號,3號,5號,6號,兩臺輔助設備,主操作臺柜內的IO信號分別接入CC-LINK模塊匯總到0號主控柜主站。
PLC之間及觸摸屏之間通過PLC上的以太網接口經由交換機進行數據交換。
0號柜內定位模塊走高速總線聯網1號柜內的伺服驅動器。
2號柜內定位模塊走高速總線聯網3號柜內的伺服驅動器。
4號柜內定位模塊走高速總線分別聯網5號柜,6號柜內的伺服驅動器。


請各位討論一下這種配置是否可行。
sz518104
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 871 個
工控威望: 805 點
下載積分: 18599 分
在線時間: 403(小時)
注冊時間: 2009-01-05
最后登錄: 2025-11-18
查看sz518104的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2017-08-29 16:18
目前流行的總線是EtherCAT \PROFINET\Ethernet IP做到一網到底,分布式IO控制
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+1(雪花飄飄) 熱心助人!