想請問各位前輩,最近選用PLC 遇到規格上的問題

如果公司往例機子都是 S/S 接上P24,輸出Y 的com點 接0V

這該是稱之為 源式? 還是 漏式?

那輸出方式 繼電器 跟 晶體管 差別是….

晶體管輸出又分為 PNP NPN 這又有甚么不同呢?
libin520
雖然沒什么突破和進步,卻還是每天在堅持著。
級別: 工控俠客
精華主題: 1 篇
發帖數量: 2397 個
工控威望: 2882 點
下載積分: 4648 分
在線時間: 1214(小時)
注冊時間: 2008-10-24
最后登錄: 2025-11-29
查看libin520的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2017-07-18 19:37
現在的FX3U/3G/5U的,晶體管的輸入。都很多都支持S/S,也就是說漏型源型可切換。S/S接P24~~為NPN,漏型。
S/S接N24~~為PNP ,源型。
但是要注意晶體管輸出有源型  \ 漏型之分。也就是說輸出是什么型就是什么型。這一點要清楚。