圖片:
型號PWS1760,在觸摸屏斷點擊上載時顯示:access denied:user level must be 1,如附件圖
編程軟件上一直會跳通訊超時。。。

求大神幫忙,應該怎么設置啊
dashfor
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 6 個
工控威望: 100 點
下載積分: 682 分
在線時間: 52(小時)
注冊時間: 2016-10-17
最后登錄: 2017-09-19
查看dashfor的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2017-07-11 12:07
引用
引用第1樓renzhe于2017-07-10 15:29發表的  :
把后面開關撥下就好了,另外這個屏停產了,有替代的屏型號。


謝謝,后來找了撥動開關的說明,就搞定了。